【串口协议·地址与波特率】0x11/0x13/0x14,以及「没有读地址命令」怎么办

[复制链接]

328

主题

2

回帖

2516

积分

管理员

积分
2516
QQ
发表于 2026-11-14 19:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
地址和波特率是通讯的地基,改错了就失联。

一、写控制器地址 0x11(成功响应 0x91)
请求正文:1 byte,address = 新地址,范围 0x01~0xFE。
处理规则:写入成功后,控制器先按旧地址返回成功响应,再切换到新地址。上位机收到成功响应后,应改用新地址继续通讯。
错误:正文长度≠1 → PARAM_LEN_ERROR;地址 0x00 → ADDR_ERROR;地址 0xFF → PARAM_VALUE_ERROR;保存失败 → FLASH_ERROR。
示例(用 CRC 跳过):5E 5F 01 11 01 00 02 00 00 5A FE

二、⚠️ 协议不提供"读地址"命令
这是很多人踩的坑。地址只能通过以下方式确定:
1. 出厂默认:控制器出厂地址固定为 0x01;
2. 上电报文:控制器上电时主动发送一帧版本信息报文(格式见 0x1A 读版本号响应),报文的 ADDR 字段即为当前地址,同时可拿到固件版本;
3. 自行记录:通过 0x11 修改后需自己记录;
4. 广播帧不返回响应,不能用广播读版本号来发现地址。

三、忘记地址怎么恢复
长按控制器 MODE 按键 10 秒,触发恢复出厂设置:地址恢复 0x01,波特率恢复 115200,启动效果恢复掉电记忆。
也可以用 0x17 远程恢复(前提是知道当前地址和波特率)。

四、写波特率 0x13(成功响应 0x93)
请求正文:1 byte baud_id。枚举按波特率严格升序,未定义值直接返回 PARAM_VALUE_ERROR。
id波特率id波特率
0x0096000x07128000
0x01144000x08230400
0x02192000x09256000
0x03384000x0A460800
0x04560000x0B512000
0x05576000x0C750000
0x061152000x0D921600
0x0E1000000


处理规则:写入成功后,控制器先按旧波特率返回成功响应,再切换到新波特率。上位机收到成功响应后应切换;如果没有收到成功响应,不应立即切换波特率。

五、读波特率 0x14(成功响应 0x94)
无请求正文;成功响应 1 byte baud_id。

参考资料:《CM-T-S 串口协议》第 6–9 页「系统设置命令」