【基本原则】
信号线走弱电、电源线走强电,两者不要平行捆扎,交叉时尽量垂直。

【接线顺序】
1. 先断开总电源;
2. 接电源正负极(注意极性与线径);
3. 再接信号线(DAT/CLK 或 A/B);
4. 检查无误后上电。

【共地】
控制器和灯带必须共地,否则会出现闪烁、乱码、甚至烧控制端。

【易错点】
MADRIX 像素映射控制系统在大型像素灯光、舞台、建筑立面、媒体立面使用时,常见错误是信号线与电源线同槽走线、接头未做绝缘、地线虚接。这些问题在白天调试时不一定暴露,到夜间温度变化后就容易出现间歇故障。

【软件侧提醒】
导出前先确认控制器型号与 IC 型号一致;升级软件或固件前,先备份当前工程文件与旧版程序介质。

——
本帖由 LEDEDIT 技术团队整理,适用于「Madrix(麦爵士)」相关场景。不同批次型号参数可能有差异,具体以随机说明书为准。

参考来源:MADRIX 官方说明 https://www.madrix.com/zh/