找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友
查看: 166|回复: 0

【0x24 恢复所有参数】一条指令把控制器打回出厂状态

[复制链接]

328

主题

2

回帖

2516

积分

管理员

积分
2516
QQ
发表于 2026-11-14 19:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试把参数调乱了、或设备要做二次部署时,用这条指令一键恢复。

一、帧结构
帧头 0x5E5F | 地址 | 指令 0x24 | Len 0x0001 | 固定 0xFF | 帧尾 0x5AFE

二、示例(文档原例)
发送:5E5F 01 24 0001 FF 5AFE
应答:5E5F 01 34 0001 FF 5AFE

三、恢复后有哪些参数会变(文档列出 5 项)
1. 通讯地址 → 改回 0x01
2. 内置和编程花样的速度 → 都重置为 5 档
3. 内置花样的驱动点数 → 重置为 512
4. 波特率 → 重置为 115200
5. 启动动作 → 重置为 掉电记忆启动

四、使用场景
1. 现场参数调乱、无法复现效果时;
2. 设备返修后重新部署;
3. 批量出货前统一回厂设置。

五、注意
1. 恢复是不可逆的(当前参数不保留),操作前先记录关键参数;
2. 恢复后波特率变回 115200、地址变回 0x01——如果你的上位机还在用别的波特率/地址,恢复完会立刻失联,需要同步切回;
3. 文档该指令表格里"指令"一栏写成了 0x23(应为 0x24),是笔误,示例和实际指令都是 0x24。

参考资料:《CM-XS 串口协议 V1.1》第 10 页「0x24 恢复控制器的所有参数」